АвторО великий мурдый и всезнающий электрик!
для грацилонний:
ну вот у меня 4 жилы :)
для _Диклониус_:
в общем меряй напряжение на входе
между фазами 380Вольт, между фазой и нолем 220в
лучше тестером , если нет можно и индикаторной отверткой, она правда бывает врет и показывает наводку иногда , тогда смотри интенсивности света на индикаторе фазы обычно сильнее светят на лампочке индикатора , чем при наводке на нолевом проводнике(нейтраль)
для _Диклониус_:
стандарт это 3х фазная сеть с глухозаземленной нейтралью

чтоб приходило на дом 2фазы это надо было электрикам сильно накосячить
в общем меряй напряжение на входе

как я понял у него нету входа, точнее его потом подключат со столба на высоте 7м
для грацилонний:
Так а если у него печка какая-нибудь на линейном напряжении? Сочинить могут всё что угодно электрики "до нас", измерять надо напряжение.
для AndyFox:
я знаю что у нас в России могут придумать что угодно , поэтому лучше чтоб подключение осуществлял специалист
для грацилонний:
подсоединил его к розетке, а в розетку из щита подключил радио..
играет :)

его потом подключат со столба на высоте 7м точно!
для _Диклониус_:
Щит неправильно собран.

1. Нулевые провода могут быть только синего или голубого цвета, а на нулевую шину N приходит черный провод.

2. Отсутствует главная заземляющая шина MEB, на нее подсоединяются желто-зеленые провода.

у меня СИП из 4х проводов состоит - в нем 2 фазы, N и земля, так?
Нет, там 3 фазных и PEN-проводник
для Foenstein:
цветных проводов я не нашел((
везде говорят мол под них специально нужно целую бухту покупать а у них места нет, так что на тебе черный


2. Отсутствует главная заземляющая шина MEB, на нее подсоединяются желто-зеленые провода. так она не помещается справа внизу! поэтому одел провод на клемму, а ее одел на болтик.. не пойдет так? :(
а можно эту шину рядом с синей поставить?

а остальное-то норм?
для _Диклониус_:
цветных проводов я не нашел
тогда нужно черный провод на нулевой шине синей изолентой замотать поверх черной оболочки.

она не помещается справа внизу! поэтому одел провод на клемму, а ее одел на болтик.. не пойдет так? :(
Нет, не пойдет. PEN приходит на заземляющую шину и соединяется перемычкой с нулевой шиной (рабочие проводники)

а остальное-то норм?
нулевая шина запитана от автомата, который запитан от счетчика, который от вводного автомата.
Вообще не норм.
тогда нужно черный провод на нулевой шине синей изолентой замотать поверх черной оболочки.
это который в автомате самый правый?
и он в счетчике в 5ю идет и из 6й выходит

PEN приходит на заземляющую шину и соединяется перемычкой с нулевой шиной (рабочие проводники) тоесть рядышком с синей шиной поставить желтую и соединть проводом?

нулевая шина запитана от автомата, который запитан от счетчика, который от вводного автомата.
Вообще не норм.
ну так скажи!
для _Диклониус_:
5-6 клемма на счетчике это 5-ввод, 6 вывод с счетчика фазы С, не путай , а то коротнет

это фазные клеммы их к Нулевой (нейтраль)шине подсоединять нельзя

со счетчика у тебя идет на нулевую шину 7-8 клеммы
для _Диклониус_:
это который в автомате самый правый?
он не проходит через вводной автомат, нулевой провод надо взять с нулевой шины.

он в счетчике в 5ю идет и из 6й выходит
неправильно.
нулевой провод должен приходить на 7,8 клеммы счетчика
http://www.favorit-el.ru/photos2/mercury/2012-07-17_122915.jpg

ну так скажи!
надо схему подключения рисовать и по ней делать уже щит.
7 и 8 на счетчике у меня вообще пустые
для _Диклониус_:
7 и 8 на счетчике у меня вообще пустые
потому что щит неправильно собран,

вот твоя схема:
http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2013/05/razdelenie_pen_provodnika_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0% B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_pen_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10.jpg
для _Диклониус_:
с любой из 7 или 8 клемм они соединены меж собой кидаешь провод лучше синего цвета (или помеченный синей изолентой, или напиши на нем маркером чтоб видно было букву N, или на кембрике) на нулевую шину синенькая у тя в ящике она
для _Диклониус_:
ссылка битая, залил схему в альбом:
https://mirror.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=262507
http://dcdn.heroeswm.ru/photo-catalog/0001438/687.jpg
вот так?
для _Диклониус_:
да, теперь правильно.
о_о
нет ,есть еще 1 ошибка.

надо убрать перемычку между автоматом 25А и нулевой шиной N